2*4的铜线 配16A插头 插头太大,可以换成10A插头吗?

2*4的铜线 配16A插头 插头太大,可以换成10A插头吗?
最近入了两卷2*4的铜线和一批16A插头,插座,打算自己做一批排插,接上后发现16A插头太大插不进家用的,能换成10A的吗?
孤竹君 1年前 已收到4个回答 举报

sanett 幼苗

共回答了22个问题采纳率:86.4% 举报

别相信插头的标注,看看质量吧.楼主的也就是10A电流多点.铜插头,接触好一点问题都没有.想一下,1mm的线能载到12到15A.一般烧坏的原因多是接触不好引起的.

1年前

4

肥妞911 幼苗

共回答了2个问题 举报

4mm铜线理论载流量大概为30A左右,16A插头就是载流16A, 10A插头就是载流10A。家用电器里一般没有超过10A的但空调除外。所以只要不是接空调并且总功率没有超过3千瓦左右就可以使用我是用来做婚礼布置的,大概接10盏水晶灯左右 ,总功率大概2400W左右,OK吗?2400w单相220V的电路 你接的灯属于阻性负载,大约为10A到11A左右,标准用16A插头 由于我们的元件一般都可以短时过...

1年前

2

从来不悔 幼苗

共回答了2个问题 举报

可以的,功率不超过10A的问题不大。

1年前

1

dj虫虫 幼苗

共回答了7个问题 举报

只要功率不超完全可以,不过有点浪费。

1年前

0