现在用PKPM做带缝多塔结构,在设计总信息的参数设置里,要把结构体系由框架结构改为复杂高层结构吗?

现在用PKPM做带缝多塔结构,在设计总信息的参数设置里,要把结构体系由框架结构改为复杂高层结构吗?
还有计算振型数是不是要不小于塔楼数的9倍?杨星的《PKPM结构软件从入门到精通》有提到,不知实际设计的时候是不是这样做?求有这方面经验的做结构的人解答
hls19870904 1年前 已收到1个回答 举报

多罗那他 幼苗

共回答了18个问题采纳率:88.9% 举报

要选择复杂高层结构,同时计算振型数要不小于塔楼数的9倍.《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002第5.1.13条对计算振型数做了规定.同时.对于复杂高层建筑,还应采用弹性时程分析法进行补充计算.

1年前 追问

10

hls19870904 举报

可我这个不算高层建筑吧,三个塔楼都是框架结构,左右翼23米高,中间30米,算高层建筑吗

举报 多罗那他

如果只有23米,不算高层建筑,但是也可以按《高规》的规定来做。我想知道,为什么不将结构缝贯通底盘,避免多塔呢?