我现在要用单片机自动控制一个220V的水泵,遇到以下几个问题急需解决,如下问题补充:

我现在要用单片机自动控制一个220V的水泵,遇到以下几个问题急需解决,如下问题补充:
1、要控制水泵电源220V通断的开关用什么好?用接触器还是继电器或者其他?
2、我现在是选择松乐的SRD-12VDC-SL-C继电器来控制220V的通断,我的主机上电压是15VDC,要给继电器线圈提供12的电压,我用一个100欧姆的电阻与继电器线圈串联分压,已知线圈电阻为400欧姆,这样可以吗?我在调试过程中会出现继电器吸合后会突然释放又马上吸合,隔段时间就会出现一次,这是什么原因?
3、要控制继电器的线圈电流的通断,即控制15v电压的开关,是用9012一类的三极管还是mos管呢?用STC单片机控制,要求是低电平有效!
4、我用了9012三极管,给高电平时电路理应不同,但是电路上还有12V电压,降低了3V,在集电极和发射极上有3V电压;用mos管IRF530也是一样的情况,给低电平时D和S上有有3V多电压,电路上有11V多,这是什么原因呢?
问题有点多,希望前辈们慷慨耐心解答,如果您的解答对我很有帮助,我会及时采纳并选为满意回答,
foxsdc 1年前 已收到1个回答 举报

西联农场 幼苗

共回答了20个问题采纳率:80% 举报

1. 只要继电器的控制电流,能满足水泵的使用电流、电压,就可以,有大电流的继电器.2. 串100欧姆电阻没有问题,出现的问题 检查 软件 或者 软件连接.3. 三极管最好用NPN管如9013 高电平有效,单片机直接连9012(PNP管)肯...