做管道静电跨接对跨接线的截面积有要求么?最小截面积是多少平方毫米的?

genshen2006 1年前 已收到1个回答 举报

爱上牛的鱼 幼苗

共回答了12个问题采纳率:83.3% 举报

易燃易爆管道法兰间静电跨接及跨接铜芯线截面积设计标准
x09一.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002规定:
x09金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
x091、金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
x09 2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;
x09 二、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2002规定:
x09燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置,其管道法兰应采用镀锌螺栓连接或在法兰处用铜导线进行跨接,且接合良好.
x09四.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB 50235—97)规定:
x09有静电接地要求的管道,各段管子间应导电.当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接.
x09五、“二”中虽然没有明确铜芯接地线的接地线最小允许截面积,但由于这里的原理同“非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线”是一样的,虽然易燃易爆在管道中流动的静电未必比电缆桥架中的大,但由于易燃易爆输送的危险性更大,所以我们认为必须不小于4mm2;
x09六、在石化行业,由于静电对液化石油气的使用安全构成危害,由于规范和施工图中只提出原则性要求,故有赖于施工监理和安全人员全面考虑以下问题,避免留下安全隐患.
x091、考虑选用的泵排量与管道是否相配,管道内流体流速应小于3m/s,推荐的经济流速为 0.1.4m/s.
x092、检查贮罐内部结构,液相管应伸到贮罐底部,避免流体高速流入与气相接触的装液方式,贮罐内宜设置扶梯或金属栏杆,以便消散积聚的静电荷.
x093、管道系统中应保证每个法兰、螺纹接头之间的跨接电阻不大于0.03欧姆,一般均跨接铜片,卸车软管两端则用截面大于6mm2的铜线连接,贮罐、泵和压缩机均应接地.
x094、地面应采用导电率高不产生火花的专用水泥敷设,不允许垫橡胶板等绝缘材料.
 
x09七.法兰上的螺栓五颗以下的都要跨接,高于六颗的不需要跨接(电气的等电位连接)!主要是低压法兰需要跨接,以消除静电!

1年前

8
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 16 q. 0.029 s. - webmaster@yulucn.com