怎么用水扑灭火

朗月柳笛 1年前 已收到2个回答 举报

哎呀郁闷哈 幼苗

共回答了11个问题采纳率:90.9% 举报

在特殊条件或没有其它灭火剂的情况下,如何用水来灭火?水能导电,用直流水枪的水柱扑救带电的电气设备火灾,对灭火人员的身体是有害的.所以,在灭火战斗中在设备带电的情况下,我们一般要先切断电源,再进行扑救.但是.因生产或其他原因无法切断电源时,就需要带电灭火.
 用水带电灭火时,带电体与喷射的水柱、水枪、人体和地面会形成一个电流回路,这个回路中所通过的电流大小对人体的安全有直接影响.如果我们将水柱、水枪上所获得的电流直接导入大地,人体加绝缘保护,那么就可以保障扑救人员的安全.下面介绍几种用水带电灭火的方法.
 一、在金属水枪喷嘴上安装接地线
接地线可用截面 5-10mm,长2-5m的软铜线.接地棒可用1m左右的铁管或铁棒,扑救人员穿戴绝缘手套和绝缘胶靴.
 在带电灭火前,水枪手应将接地线的一端牢固地接在金属水枪喷嘴上,另一端与接地棒连接,并将接地棒打入地下O.5米左右,如果接地线与其他接地装置连接,则要求接触良好,持水枪时手的位置一定要放在接地线后面,选择好与带电体的距离,然后射水扑救.
 二、穿戴均压服
 目前使用的均压服有两种:一种是棉纤维或动物纤维与紫铜丝拼捻的经纬交织布制成的,另一种是用棉布经化学镀铜或镀银制成的.这两种均压服在棉纱或棉布里面,都含有很大成分的金属导体.用这种材料制成的均压服包括:帽子、手套、衣服、袜子、鞋面等,而鞋底则用导电橡胶制成.在穿戴均压服时,一定要把衣服、手套、袜子和胶鞋之间的按扣扣好,使其相互之间的铜线拧在一起,形成一条良好的接地线,然后根据电压的大小选好射水距离,利用金属水枪射水扑救.
 三、穿戴绝缘手套、绝缘靴
 穿戴绝缘手套和绝缘靴用水带电灭火时,要选择最有经验的水枪手,尽可能扩大水枪喷嘴至带电体之间的距离,要采取措施防止水滴流进手套和胶靴,站在绝缘板上,面向火源,以点射的方法,使水滴落在火源上.在一般情况下,最好不要使用充实水柱直接射向火源,以防止发生危险.
 四、采用喷雾水流
 在直流水枪的枪口上安装一个双级离心式喷雾头,即成为双级离心式喷雾水枪.这种水枪射出的水流,雾化程度好,几乎是不导电的.实验证明,当水枪的喷嘴距离127千伏带电体5米,并在每平方厘米7千克水压下进行带电灭火时,没有漏泄水流,其射程可达8-9米.
 用这种喷雾水枪进行带电灭火时,水枪可以不接地线,直接带电灭火.但要根据电压大小选好距离,消防泵压力应保持每平方厘米5-7千克,并在水枪喷出的雾状水正常后,才能射向带电体扑救火灾.

1年前

3

blessme82 幼苗

共回答了12个问题 举报

往燃烧物上泼。