对于三角形连接的电动机过载保护,当热继电器串联在电动机的相电路中时其整定电流

楚公子的茶 1年前 已收到1个回答 举报

lymljf 幼苗

共回答了14个问题采纳率:85.7% 举报

三角形连接的电动机,将热继电器串接在相电路中,接线麻烦,不宜这种解法.
如果串在相中,整定值为电机额定电流除以1.732 然后再乘上1.05,就为设定值.
如果不是直接式,热继电器是通过电流互感器的,那么就要将电流互感器变比考虑进去.