水泵接的是漏电开关,开水泵当时不会跳 过了5分钟就100%跳 漏电开关刚换的新的

人生在世生不如gg 1年前 已收到1个回答 举报

zgd0512 幼苗

共回答了19个问题采纳率:89.5% 举报

开关跳有两个原因:超负荷发热和对地漏电.
你可以分步测试,1.先测漏电:等开关刚跳后,把所有入线全部拆掉断开,用绝缘表测所有入线对地是否绝缘正常,如果不正常,就是漏电,寻找造成漏电的原因,进行处理.2.如果绝缘正常,那就是超负荷发热导致跳闸了,换个额定电流(功率)大的开关!