在400V架空电线下作业,侧面和上下距离不足2米,可以么?应采取什么措施?注:供电局要一个后才停电.

9432 1年前 已收到1个回答 举报

罗裙63 花朵

共回答了11个问题采纳率:100% 举报

按照的有关规定:
裸导线380V线路边导线距民用建筑的水平距离为2.5米,垂直距离为2.5米;
绝缘架空线380V线路边导线距民用建筑的水平距离和垂直距离均为2米.
这是要求,但看你的作业性质,注意安全条件下仍然可以作业:
1)环境和空气干燥
2)避免使用有金属导电工具、材料,与电线有更近距离的操作
3)避免动到电线支撑设备
4)避免高空物体失落在电线上,造成二次破坏

1年前

7