如何选择导线截面积我有个养殖场,想搞电加热,单独的变压器,变压器到用电器线路长200米,用的是25*3+1的铝线,已有3
如何选择导线截面积
我有个养殖场,想搞电加热,单独的变压器,变压器到用电器线路长200米,用的是25*3+1的铝线,已有3KW电机2台及照明用电2KW左右.我想用浴霸那种的灯泡接成三相对称负载,灯泡大概是500W或是750W一个,想接成6个-5个-5个-6个共2组,两边各6个灯泡,中间是两路共10个灯泡,也就是说有一相不对称,要比两边多出来4个灯泡,2组共44个灯泡,请教线路能不能负荷?好像危险,安全点能接几个?
谢谢第一位回答问题的朋友,共44个灯泡,其中36个是接成三相对称负载,有一相是不对称的,比其它线路多8个(或分摊到两相就是这两相各多4个灯泡),零线上负担的是8个*0.75KW,零线是16mm的,200米的线路,还要加其它单相照明约3KW,零线上大概要负担8KW,