高压输电是因为功率固定要在传输中减小电流 但是输电中三相分开不接触不会产生电流 传输中的损耗在哪里呢

高压输电是因为功率固定要在传输中减小电流 但是输电中三相分开不接触不会产生电流 传输中的损耗在哪里呢
L1 L2 L3 N PE 五根线传输电能 火线之间380 火地220 这个我知道 只有在配电中将L1 N (举例)结成通路才能产生电流 我的疑问是五根线路架空传输 各自分开 电流到底有没 要是有的话 一只鸟在一根火线上流过电流怎末没事 不是没有电压差吗 望各位知道的说说 不知道的也别瞎留言冒充专家 不要说五根线有电流 解释一下鸟在火线上因为两脚之间没电压差 所以是等位电没电流流过吧
猪头老三 1年前 已收到1个回答 举报

f81q 幼苗

共回答了24个问题采纳率:100% 举报

导线中存在电感和电阻,还有对大地的分布电容,这些都可以产生损耗(有功损耗和无功损耗),三相不接触每一相都有电流啊,三相接触就短路了,是电力系统的严重事故

1年前

8