线路故障的一个原因是线路连接处接触不良.当线路连接处接触不良时,与连接完好相比该处的阻值将增大,在该处消耗的电功率将 (

线路故障的一个原因是线路连接处接触不良.当线路连接处接触不良时,与连接完好相比该处的阻值将增大,在该处消耗的电功率将 (填“减小”,“增大”,“不变”),会产生局部过热,引发火灾.
老是在想电阻变大,那电流就变小了,分的的电压就变大了.我老是这么想,困了很久》.
电流为什么不会变。不是I=U/R么。总电压不变,R变大,I不是要变小了么
ccaamm 1年前 已收到6个回答 举报

苹果妞妞EMMA 幼苗

共回答了14个问题采纳率:85.7% 举报

答案 “增大”
你的想法没有错,关键是没有注意到这里电流变小与电压变大不成比例.
接触点原来的电阻很小,基本可以忽略.比如线路总电阻是220欧(含接触点的电阻1欧),对220V市电而言相应的电流为1A,接触点两端电压为1V.由于接触不良,假如接触点电阻变为221欧(为计算方便的假定值,不影响结论),线路总电阻变为440欧,相应电流变成0.5A,而接触点两端的电压变成了110.5V.
在这里,由于电阻变大,电流减小到一半,接触点两端的电压却变成了原来的110.5倍,功率增加到原来的55.25倍.

1年前

6

budda 幼苗

共回答了2个问题 举报

那个空填“增大”
别想的太复杂,首先看电路是串联还是并联
串联:电流一定,由U=IR得:R越大U越大(R随温度变化)
并联:电压一定,由I=U/R得:R越大I越大(R随温度变化)

1年前

2

kairan 幼苗

共回答了28个问题 举报

增大

1年前

2

godnoi 幼苗

共回答了10个问题 举报

增大呗 很好理解 你只要想接触不良会引起电弧 电弧会产生高温 温度上升需要消耗电能 OK

1年前

2

AnckSuNamun 幼苗

共回答了50个问题 举报

这是串联电路,电流不会变(或说忽略不计)
再根据I^2*R*T就可以了(具体公式也不太记得了)

1年前

0

cwy_speed 幼苗

共回答了3个问题 举报

增大
建议:
你要分清楚,电在转化为热能、光能、动能时的能量损耗计算方式

1年前

0