请问注塑机的料筒温控器怎么设置上限和下限报警,比如AL1设置5是什么意思,设置100又是什么意思,

请问注塑机的料筒温控器怎么设置上限和下限报警,比如AL1设置5是什么意思,设置100又是什么意思,
我说的是温控器的ALM1和ALM2的参数设置的大小,
oracle1 1年前 已收到1个回答 举报

甘蔗根 幼苗

共回答了23个问题采纳率:91.3% 举报

ALM1和ALM2就是报警继电器的输出端,AL1设置为5意思应该是下限报警值,设置为100应该是上限报警值.ALM1是第一报警输出继电器,ALM2是第二报警输出继电器,这两个报警继电器都可以为上限,上限偏差,下限,下限偏差设定温度值.