YJV铜芯185mm²5芯电缆能走多少电流?

YJV铜芯185mm²5芯电缆能走多少电流?
有台504KW电加热炉,是380V电阻式加热的,2根185的5芯铜电缆供电没问题吧?
电缆是埋地敷设的,长度在300米左右.
再一个问题,这种电阻式负载的电路,当电源变大时电流是变小的吧?比如说电压从390V增加到420V,电流是不是变小?
wangtingrui2 1年前 已收到1个回答 举报

B5525 幼苗

共回答了27个问题采纳率:88.9% 举报

首先回答你的第一个问题:504KW的电热负载,380V额定电压的情况下,额定电流大概为756A,然后我们根据电流来选择我们需要的电缆截面.电缆为直埋敷设,185的5芯铜芯电缆直埋敷设电流为435A,双拼的话也就是870A,所以满足使用要求.
接下来第二个问题:根据欧姆定律,我们可以换算I=P/(根号3×U),所以楼主的看法是正确的,电流与电压是成反比的,也就是说电压增大,电流反而减小