小铁vs泡泡
幼苗
共回答了21个问题采纳率:100% 举报
7.5KN极限了
σmax=Mmax/γW+N/A ≤f
式中 Mmax -- 截面承受最大弯矩值,Mmax=31.968kN·m;
W -- 主梁净截面模量,W=141cm3;
γ -- 截面塑性发展系数,γ=1.05;
N -- 主梁的轴力,N=0kN;
A -- 主梁截面积,A=26.1cm2;
f -- 钢材的抗弯强度设计值,f=215N/mm2;
经计算得出σmax=31.968×106/(1.05×141000)+0×103/2610=215.927N/mm2>f=215N/mm2
主梁的正应力计算值σmax=215.927N/mm2大于钢材抗弯强度设计值f=215N/mm2,不满足要求.
1年前
追问
3
阳光阳光我爱你
举报
7.5KN?太专业了,就告诉我实际是多少KG就好了。刚看了下1KN等于100KG?这样理解正确吗?不满足要求。是什么意思?意思是这个方案不行?这个平台上铺设的是木板。不是混凝土其他的重的东西。