三相电线的空气开关,40A,能通过多少W的电?怎么算啊 .还有他们说的功率因数是什么东西?怎么才知道功率因数是多少?

jyfg 1年前 已收到1个回答 举报

hnyt1 幼苗

共回答了19个问题采纳率:94.7% 举报

功率很简单=380V*40A=15200W
功率因素.这个百度下都有,就是通俗说就是做有效功率的系数.好比现在这个线路的世界功率是100,但我们实际有用的功率只有80,此时我们可以称现在的功率因素是0.8.这不是准确的解释,方便你理解.通过功率因素我们可以算出这个供电有功,功率负载能力.
功率因数正常都是取0.9左右.主变补偿好的话基本接近1.

1年前 追问

5

jyfg 举报

那P=1.732UICOSθ这个公式岂不是没用了···

举报 hnyt1

怎么没用?COSθ就是功率因数,目前的供电补偿技术,完全可接近0.9+甚至0.99到1. 你说的那方面没用?