电工电路分析题目 某三相异步电动机的单相启、停控制电路接通电源时,接触器衔铁便抖动,声音异常,甚至使熔断器熔丝断开,如果

电工电路分析题目
某三相异步电动机的单相启、停控制电路接通电源时,接触器衔铁便抖动,声音异常,甚至使熔断器熔丝断开,如果按下停止按钮,并用试电笔测停止按钮连接端时有电,这种故障原因可能是什么呢?
1、电源电压偏低 2、误将接触器动断触点做自锁 3、接触器线圈局部短路
榭儿 1年前 已收到1个回答 举报

有个女孩叫采薇 幼苗

共回答了17个问题采纳率:82.4% 举报

2、误将接触器动断触点做自锁

1年前 追问

3

榭儿 举报

正确答案是2、误将接触器动断触点做自锁 但是为什么呢 ?我不明白

举报 有个女孩叫采薇

启动按钮一端接相线,并在常开触点,两个头应只有一个有电,送电不会动作。 若并在常闭触点,送电就都会带电,并且,动作就会断掉,往返动作形成振荡。 停止按钮是串在线路里,常闭,故按下可停止,因按规定接在启动按钮后,启动按钮接相线,所以,按下停止按钮,启动按钮,常闭触点两端带电

榭儿 举报

启动按钮一端接相线,并在常开触点,两个头应只有一个有电,送电不会动作。 不明白是什么意思

举报 有个女孩叫采薇

把控制电路的梯形图画出来就好理解了,是画线路板的软件,没有电工零件库

凑活看吧

可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 17 q. 0.027 s. - webmaster@yulucn.com