高土壤电阻率地区接地电阻高,接地网高电位隔离的措施
高土壤电阻率地区接地电阻高,接地网高电位隔离的措施
再高土壤电阻率地区(2000欧姆米),接地网的接地电阻值较高,在发生大电流接地故障时,地网电位会大幅提升.为防止这个高电位向区域外传递,所有向外的管道,铁路以及通讯设施等等都需要做电位隔离,否则可能造成人身伤害.
对于管道的电位隔离,除了加绝缘段,或者绝缘法兰.还有没有其他比较便于管理和维护的方案?
另外,有没有哪位有高土壤电阻率地区接地的经验传授一下.
先付50作定金.
一楼说的是防雷接地,那种管道接地和我说的不是一回事啊.因为地网电位由于引入故障电流,结合地网的接地电阻,电位已经提升了,管道与地网相连,还是一回事,只是等电位了而已.
看来没有人有这方面经验.问题关闭了.