电热管串联功率计算求教?电压220V,单根400W功率的电热管,串联2根后,用功率表测为什么得240W?而不是200W的

电热管串联功率计算求教?
电压220V,单根400W功率的电热管,串联2根后,用功率表测为什么得240W?而不是200W的?
通电测得240W
296621818 1年前 已收到1个回答 举报

我和人二一 幼苗

共回答了26个问题采纳率:88.5% 举报

串联的越多你会发现这个实际功率的增高误差会越大!并非是计算后的结果!
这是因为电热管里的电热丝(铁镊丝或镊铬合金丝)其实际阻值是随温度变化而改变的!(冷小热大)
一条电热丝的标称额定功率是它在正常工作时的实际功率!并非是它的冷态计算功率!
已串联的电热丝已达不到实际的功率!自然也达不到实际的温度!此时它的实际在线阻值要比全额工作时低一些!所以它此时的实策功率就会比计算功率高了!

1年前