已知:由一台DW80—350供三个负荷.其中:P1负荷Ie1=130A、l1=180m;P2负荷Ie2=69A、l2=1

已知:由一台DW80—350供三个负荷.其中:P1负荷Ie1=130A、l1=180m;P2负荷Ie2=69A、l2=130m;P3负荷Ie3=82A、l3=110m;线路最远点两相短路电流I =1860A.求该馈电开关过流整定值,并用两相短路电流校验可靠动作系数.
风起时007 1年前 已收到1个回答 举报

涮涮你呀 幼苗

共回答了21个问题采纳率:85.7% 举报

Iz≥Iqe+∑Ie=130*6+69+82=931;
k= I2(d)/Iz =1860/931=1.98>1.5 合格.