设备外壳有接地(接地电阻2欧姆)的情况下,人碰到设备(设备电压1200V),经过人体电流多少,人有危险吗

设备外壳有接地(接地电阻2欧姆)的情况下,人碰到设备(设备电压1200V),经过人体电流多少,人有危险吗
简单得说就是1200V是接地的,人碰到这个1200V,人体电流多少.
梨花FANS 1年前 已收到3个回答 举报

hbalyd520 幼苗

共回答了20个问题采纳率:90% 举报

一般的,在良好接地的情况下,人体上的分压不会超过1伏.接地电阻2欧姆的话,要看漏电电流了,根据Δu=I/R,在漏电电流小于18A的情况下都是安全的(按安全电压36伏计算),但是基本不可能电流这么大,早跳闸了,并且如果感应电压真的达到1200伏基本就说明接地失效,因为在接地电阻2欧姆的情况下要维持1200伏的电压需要的功率是720KW(P=U^2/R),火车匀速行驶差不多也就这么大功率,基本上也是不可能的,所以只要接地真的能达到2欧姆,并且稳定可靠,不管怎么漏电都是安全的(对人来说,不包括设备)

1年前

1

wo99world 幼苗

共回答了2个问题 举报

那要看 2欧姆上又多少伏的漏电压降 超过70V就有危险

1年前

1

格格九 春芽

共回答了20个问题采纳率:95% 举报

如果碰到带电设备的人员与大地及外界完全绝缘(比如穿着绝缘鞋),故此人体不会流过外来的电流,人体不会有任何危险。

1年前

0
可能相似的问题