煤矿作业规程电路部分需要解释下低压整定方案:比如我皮带电机37kw整定为37*1.15*1.3=55水泵电机22kw整定

煤矿作业规程电路部分需要解释下
低压整定方案:比如我皮带电机37kw
整定为37*1.15*1.3=55
水泵电机22kw
整定为22*1.15*1.3=30 以此类推哈 后面还有7.8项
科室最后出来一个 Id=37*1.15*6+130*1.15=415.
代表什么?1.15我知道是额定电流,1.3是启动电流;6是整定倍数;130是啥意思?肯定不是总功率,
哥儿俩好 1年前 已收到1个回答 举报

calm_z 幼苗

共回答了27个问题采纳率:88.9% 举报

37KW就是皮带电机的功率
37KW*1.15 得出的是电机的额定电流(A)
6是(启动倍数)
37*1.15*6 得出的就是 电机启动时最大额定电流
130KW应该是除最大电机额定电流之外的所有电机额定电流之和

1年前