当3WL断路器处于分闸状态无法合闸且断路器“合闸准备就绪”指示器无“OK”显示时,可能由以下原因造成:
1.弹簧没有储能.
2.欠压脱扣器没有上电.
3.机械重合锁定装置生效.
4.电动合闸联锁机构生效.
5.“安全分闸”锁定在断开状态.
6.挂锁(附件)将“安全分闸”锁定在断开状态.
7.“机械分闸”按钮(附件)锁定在断开状态.
8.“紧急关断”按钮处于操作位置(附件).
9.在柜门打开的情况下合闸锁定装置生效(附件).
10.断路器机械联锁装置生效(附件).
11.电子过电流脱扣器丢失或安装不正确.
12.断路器位置推压手柄退出(仅对抽出式断路器有效).