关于带有消防强启功能的声控开关常明问题

关于带有消防强启功能的声控开关常明问题
高层住宅带消防系统.声控灯要求有消防强启照明常亮功能.但声控灯开关消防端一旦压上消防控制线(此线不供电的情况下),声控灯就常明.用摇表测量绝缘在1.5兆欧左右.做过实验如果声控灯上的消防端接地灯就会常明.这是因为感应电导致灯常亮.还是因为穿线的过程中消防控制线与零线或火线有刮擦.
abc0002 1年前 已收到1个回答 举报

2806880 幼苗

共回答了21个问题采纳率:81% 举报

你得摇一下消防线和零线及其他线之间的电阻.我倒是觉得你这可能是线弄错了,好好对一下线路,然后检查一下声控开关的接法.你说的控制线是指消防模块上的还是受消防控制的强电线路呢?感应绝对是不可能的

1年前

5