老房子入户4方的线,拉明线电路专供空调和热水器,如何选择该路空气开关和总的空气开关

老房子入户4方的线,拉明线电路专供空调和热水器,如何选择该路空气开关和总的空气开关
老房子4方的线入户,之前线分为2路,一路为5A的照明,一路为10A的墙插座,总开关为10A的空气开关.现在计划装2个空调1个1P,1个2P,之前的线路肯定不能用了.
现在想从入户直接拉明线电路专供空调和热水器(当然不会一起使用,最多情况是2个空调一起开或者只开热水器).打算用4方线分出3个插座供它们3个使用,问了个电工,他推荐将入户总空气开关换为C60的电流断路器,空调和热水器线路直接连到C60断路器上,这种方式是否合适,我一直有疑问!?
首先说说我的看法,我总觉得不合理,C60电流太高,楼下电表处也不过才C32的断路器,这么高岂不是失去了保护作用,到时候电流过大,楼下的跳闸不更麻烦!看了点资料,我觉得是否可以这样,因为空调和热水器不会同时开,所以工作功率最大应该3000w左右,加上开机的冲击电流,对应的电路断路器用25A的已经够了,入户的总空气开关32A的也就够了,这样也和电表的断路器比较匹配,或者总开关和空调热水器电路都用25A,这样比楼下的32A小点,可以更安全些.
不知道我的想法是否正确,毕竟是个门外汉,如果不对的地方请大家指出来,大家有好的建议请告诉我,谢谢!财富只有40多分,只能分30分了
屋顶有雨声 1年前 已收到1个回答 举报

dahaiaihai 幼苗

共回答了12个问题采纳率:91.7% 举报

老房子如果入户线是明线或穿明管进来,户内用32A的总闸倒还可以;如果是暗埋的话就最好用25A的. 你那电工说用C60做总闸是纯属瞎说,从总闸直接分线到插座就更是瞎说.总闸后要设置这几个新增的大功率机器专用的分闸,也就是再分三个用电回路才是合理的.
用电回路方面,除了原来的两路外,在家里配电箱内的总闸后再分出三个回路,1P空调用10A断路器和1.5平方线,2P空调用16A断路器和2.5平方线,电热水器如果是一般的储水式机器,可以用10A断路器和1.5平方线(功率大的机器如果有2000多W以上,就用16A断路器和2.5平方线).
为什么这几样电器都要单独一个回路,是因为这些电器功率相对较大,如果合并成一或二路就会在启动时造成电器之间的相互影响.
为什么都不用像你所说的4平方线,用4平方线当然好,不过因为你新增的线路是走的明线,散热条件好,同样的线在明敷时的安全载流量比穿管暗敷时更高,所以用4平方线没多大意义. 当然如果你的两个空调一定要合并成一路的话,那空调回路就得用4平方线和25A断路器了.

1年前

1
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 16 q. 0.019 s. - webmaster@yulucn.com