老房子4方的线入户,之前线分为2路,一路为5A的照明,一路为10A的墙插座,总开关为10A的空气开关.现在计划装2个空调1个1P,1个2P,之前的线路肯定不能用了.
现在想从入户直接拉明线电路专供空调和热水器(当然不会一起使用,最多情况是2个空调一起开或者只开热水器).打算用4方线分出3个插座供它们3个使用,问了个电工,他推荐将入户总空气开关换为C60的电流断路器,空调和热水器线路直接连到C60断路器上,这种方式是否合适,我一直有疑问!?
首先说说我的看法,我总觉得不合理,C60电流太高,楼下电表处也不过才C32的断路器,这么高岂不是失去了保护作用,到时候电流过大,楼下的跳闸不更麻烦!看了点资料,我觉得是否可以这样,因为空调和热水器不会同时开,所以工作功率最大应该3000w左右,加上开机的冲击电流,对应的电路断路器用25A的已经够了,入户的总空气开关32A的也就够了,这样也和电表的断路器比较匹配,或者总开关和空调热水器电路都用25A,这样比楼下的32A小点,可以更安全些.
不知道我的想法是否正确,毕竟是个门外汉,如果不对的地方请大家指出来,大家有好的建议请告诉我,谢谢!财富只有40多分,只能分30分了