在热水回水管上是否可以接用水点?有没有可能导致用水点产生负压抽吸现象?

在热水回水管上是否可以接用水点?有没有可能导致用水点产生负压抽吸现象?
管线比较长,热水进水管DN150,回水管DN80,在回水管上有两台扬程30M的循环泵.系统两个区,上行下给,一二层低区,三到六层为高区,每根立管上设了减压阀.建筑面积地下室一万平米,地上两万多平米,所以管线比较长了,取水点设在地下室,而且有几个,不知道会不会有负压,没设止回阀.
sohuhy 1年前 已收到1个回答 举报

crazyuu 幼苗

共回答了19个问题采纳率:94.7% 举报

这个不一定啊,如果热水回路过长,压力损耗太大的话,供水处就需要在回水端加回水泵,而回水泵就会产生负压力,最好在你接管子的地方加一个止回阀!
当然如果回路比较小的时候,是不会有回水泵的,你可以放心使用,但回路比较大的时候,就要小心了