电机启动电流计算我看到很多帖子这样写的,一般情况下,电动机额定功率*2=电机额定电流电流 电机的启动电流是额定电流的4—

电机启动电流计算
我看到很多帖子这样写的,一般情况下,电动机额定功率*2=电机额定电流电流 电机的启动电流是额定电流的4——7倍,
1、那请问断路器选择额定电流的3倍是否正确呢,各厂家的选型表也是这么选的啊.
还有星-角启动的时候 电流是怎么计算的,星时电流多大,角时多大.请给出计算公式,
如准确的话我会给加分的
钟康熙的白yy 1年前 已收到1个回答 举报

joeyff 幼苗

共回答了21个问题采纳率:81% 举报

1、断路器选择额定电流的3倍是正确的!因为启动电流是瞬间的!断路器因惰性而来不及反应!
2,星角运行和启动电流比例是,角是星的1.73倍!电机铭牌上有标示!

1年前

4