消防弱电字母意思消防弱电平面图中有个方框内是M+C,

陆小kk 1年前 已收到3个回答 举报

d845337d631169d9 幼苗

共回答了21个问题采纳率:95.2% 举报

M 代表反馈信号,应该是monitor的意思吧,就是火灾报警系统收到的末端反馈信号,一般都是无源的开关量,contact, 例如起泵反馈,水流指示器反馈,应急照明反馈,风阀开闭反馈等等.
C 代表控制信号,Control的意思,就是火灾报警系统的控制信号,联动输出, 一般都是有源输出 (24V),也有干节点输出在本地串接电源的(因为现在一般都是总线的),硬线联动的一般都是有源输出的,原理就是继电器小控大.例如防火卷帘升降,电梯迫降,应急照明启动,消防泵/喷淋泵起泵等等.
M+C 就是一个控制信号加一个反馈信号的意思.还有2M,2C,4M+C, 都是一个原理, 取决于实际的控制需求.

1年前

4

深圳金浩安 幼苗

共回答了21个问题采纳率:90.5% 举报

动作模块,需接入信号总线和24V联动电源线

1年前

1

jennysky 幼苗

共回答了1个问题 举报

你看你的电器说明上面有M+C就是M和C线两个都要串过去。

1年前

0