孤独两人
幼苗
共回答了18个问题采纳率:94.4% 举报
我晕,混凝土的用量,还不足砂浆M10的水泥用量,2米以下的柱子的混凝土强度,最多也就是C15那样,上面用量到高的可以,足够C35了,这个是按水泥32.5PA说的
你的问题是要加固(是必须加固),可很多的参数都没有,没法计算,凡是加固,都是要经过计算的,不知道设计等级,使用用途,说不好,你还是找你当地懂结构的人帮你计算下,怎么加固,让他给你个方案,这个方案是经过计算的,所以,你的这个问题在着得不到答案
按你说的情况看,你的是框架结构,最少是1层顶板施工完,现在是可以加固的,最简单的方法是在柱子的四角加100*100*6角钢,用钢板6个厚把角钢连接起来,500加1个,从柱子的根部加到梁下,在用钢丝网将柱子包死,用细石混凝土50厚灌实,在外面抹灰就可以,注意,钢丝网是2层
这个方法加固过1个7层楼的,原因也是柱子混凝土强度不够
1年前
5